首先,风机运行并不代表风机没有故障,或风机相应的供电控制这块没有故障。
G150功率模块中设备风扇的供电是由主电源通过变压器提供的,为了与各个电源电压精确匹配,变压器在初级侧配备了相应的抽头。必有时,应从出厂设置接口改到实际电源电压接口上。详细的你可以参考G150的安装调试手册,里面会由详细的介绍。如果没有将电源连接到实际电源电压上,会造成可能风扇旋转很慢,达不到冷却效果,还有就时可能风扇的熔断器熔断。另外如果装置在为接地电网上运行(IT),最好取出连接到抗干扰电容的连接片。事出必有因,你可以好好的检查一下,对自己也时个提高。
每天一小步,成长一大步