有台风机操作工发现有异声,询问电机电流正常,到现场发现电机振动厉害,虽然初歩判断为轴承和风叶故障,还是用表测量一下三相电流,发现三相电流不平衡,二相小,一相大。
停机查原因,最后发现电机(三角)B相引线断了一根,属于电机內部断相,符合故障现象。
问题来了,电流表为什么不能正确显示电机电流?
查了一下保护和测量电路,原来它是采用二元三表法,B相正好沒电流表,电流表显示的是A相,C相电流矢量和,三相平衡可以正确显示B相电流。三相不平衡就不能正确反映B相电流.
希望大家能说说电机內部断相不同点。