回复:几年没用的频器没有预充电,直接通电了。没听到爆炸声音,测量直流母线电压为510. 是否有问题?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36705
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-07-28 18:00:18

5楼

quote:以下是引用aa13123在2013-07-28 16:40:11的发言:
说实在的,西门子变频器还是很耐用的,备品都是在在线变频器有故障的时候上机的,生产任务紧,哪有时间充电,直接带负荷运转,基本上是没有事情的。

不能这么讲,这是在碰运气,一旦备件时间久了,会出问题的。当然如果采用的是整流-回馈单元+逆变器的系统。整流回馈单元有预充电功能。可以参数化预充电。比较方便。

一年以内的备件可以直接用。
我是你的朋友