回复:请教大家一个问题

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-28 20:32:12

1楼

这不是多重背景应用,这样相当于定时器重复调用,所以结果肯定会错。
应该在FB1的静态变量定义类型为SFB5的变量,然后在FB1里调用这个变量,这样就不需要为SFB5生成背景数据块,SFB5的背景数据都保存在FB1的背景数据坱里,这就是多重背景调用,如果FB1也使用多重背景调用,就再添加一个FB块如FB10,在FB10里定义多个类型为FB1的静态变量,然后在FB10里调用这些变量,在OB1里再调用FB10,这样只需为FB10生成背景数据块就可以了。