在这里针对扰动进行的前馈预控就是滑差补偿。
“变频器对其输出电流进行监测,并根据电流的大小增加输出频率,对预期的滑差予以补偿。”——引自手册
具体就是参数P1355,和所有前馈预控一样,默认是关闭的=0%。
50-70%为电机冷态的全滑差补偿(部分负载)。
100%为电机热态的全滑差补偿(满负载)。
正如前面提到的。实际应该和P1460一起考虑。同时调整。