quote:以下是引用小釉在2013-07-29 14:01:48的发言:
1:profinet网络中加交换机和直接通过pn自带的双端口进行连接时,接线的方式是不是相通的?直连还是交叉接线?
2:profinet控制器之间通过cba通信,和通过s7通信有什么优点吗?看到cba的通信时间等级也不是很高100ms,感觉s7通信直接就满足了?
3:西门子scalance交换机都具有ertec技术吗,还是名称中带rit的才具备这个技术


1、连接的方式是一样,直连和交叉都可以。原因是现在的以太网接口都有自交叉的功能。不关是使用直连线还是交叉线。以太网接口都能智能的实现交叉连接,即发送对接收;接收对发送。

2、CBA 可以和方便的实现多个控制器之间的数据交互。类似于计算机的DCOM的数据通信。不需要关心内部的程序,只关心通信的接口就可以实现数据交互(Word 引用Excel的数据),而S7则需要知道对方的通信参数需自己编写程序实现数据的交互。CBA除了具有非实时的数据通信能力外(像S7)。还具有实时的通信能力。通信的周期可达10ms。这完全取决用户的实际应用是实时还是非实时。CBA都可以实现。

3、西门子SCALANCE交换机不都具有ERTEC芯片。只有名字中带IRT的才集成有ERTEC芯片。但所有的控制器和IO设备都集成了ERTEC芯片。
------------来自西门子工程师