首先要说清的是,恒转矩控制特性和变转矩控制特性由谁来决定?不是变频器决定,也不是电机决定,而是负载的性质决定。变频器控制电机的传动系统,只有适应实际的负载特性,才能满足控制工艺的要求。变频器选择恒转矩控制方式还是变转矩控制方式,不是拍脑门就选的,而是要根据实际驱动的负载来选。
对于变转矩负载特性而言(风机泵类),如果转速超过基频(额定频率),那他的速度-转矩关系是非线性的,因此强调,针对风机泵类的负载特性,超过基频运行要对电机的驱动能力做出计算和选型。否则,就会出现电机过电流问题。
对于恒转矩的负载特性,超基频运行是没有问题的,因为,基频以上是恒功率特性。
对于潜水泵、罗茨风机,他们的负载特性是恒转矩特性。这些都要有所区分的。当然,如果非要在变转矩负载特性上超频运行,只要电机和机械都能承受,那也无所谓了。一切都是有条件的,不能无条件地说这个行还是不行。
我是你的朋友