回复:10v电机用真空断路器还是接触器?

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-07-29 21:30:11

2楼

小釉侠提的应是10kV系统。
在我们公司高压电机、变压器、补偿电容器上使用的都是真空断路器,因为具有开断短路电流的能力,它需要和继电保护装置配套使用;真空接触器开断短路能力差,通常和真空断路器配套使用,接在真空断路器的下端,我见到的是仅在电容补偿柜内使用,用来投切电容器组的数量。如果单独使用真空接触器,需在其上端加高压熔断器保护。
不管是真空接触器还是真空断路器,因其灭弧能力强,都要加适合的抑制操作过电压的装置,我们在这块吃过亏。