回复:关于s120的一个问题

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-29 21:33:44

29楼

后减小p1755,增加静态转矩p1610之100,同时增加转矩限副(增加转矩上限,电流上限,功率上限),发现启动时电流基本到限副(额定电流351,限副620),转矩也基本到限副,电压值不到一百.
----- 降低了SLVC与V/F切换点,增加转矩限副(增加转矩上限,电流上限,功率上限),能拉动负载吗?

第一,为什么r1315没有读数,第二,如果采用vc控制,启动转矩能改善吗?
----- 为什么不观察r25 (输出电压值) 呢? 这个看得很直观!
----- 如果采用带编码器vc控制,5HZ以下的启动转矩能得到改善!