某粉矿滚压机由G150拖动, 运行一段时间之后发生了G150炸机事故!
我们对事故作了如下分析:
G150 预充电回路由独立的二极管整流桥+预充电电阻构成.
预充电时电流比较大,长时间容易导致预充电阻发热。G150手册规定: 为保证正常工作,每3分钟才能再次 预充电,也就是每3分钟G150才能起动一次。用户为实现滚压机的点动,非常频繁地起停G150。导致预充电阻发热烧,进而导致整流侧损坏。维修后更改起停动作,G150 运行正常。