发布于 2013-07-29 22:39:12
20楼
怎么可能 ?
当然要选择了。在TIA里,是点击上面工具栏的“可访问设备?”,选择接口类型: PN/IE;下面PG/PC接口选你PC机编程用的是哪个网卡或USB无线等。要是没有则需要在控制面板里的 PC/PG设定。再重新打开TIA。
(看TIA里的帮助:《使用在线和诊断功能》)
对于项目中的每一台PLC或驱动装置都要通过连线,逐一把它们的IP地址改到你的项目局域网内(由子网掩码确定范围),如果使用路由器还要勾选使用路由器,并且填写网关IP地址。
此时,点击上面工具栏的“可访问设备?”就可以自动找到所有在线的、局域网内的TIA支持的PN设备。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?