发布于 2013-07-30 00:43:03
23楼
比如说你用手柄或是手轮再或是触摸屏给定速度,首轮和手柄一般是模拟量0-10V,PLC里换算成十进制最大为27648,西门子变频器6SE70收到的控制字最大为16384,都换算为整数传送给主控制字的第二个一般,K3002也就是K连接器,16384对应的最大频率是P352和P452的乘积,一般P452默认100%,只需更改P352参考频率即可,例如352频率为80HZ,452还是100%,假如PLC给速度字为16384,此事频率显示就是最大80hz。通过cuvc端子也可进行第二组旁路的启动和速度给定,模拟量输入和模拟量输出给指示表,模拟量给定连接器为11和13.