刚去车间拿实验机器实际测了一下,还好还好,用V12SP1下载的程序,还是可以1200配ET200S+步进模块。 如果不行,我就真挂了,这段时间有好几台这样的机器都是这配置呢!
不过测试过程有点小火花,下载完程序后,发现步进电机就是不动哇! 心想这下完了,真中招了哇! 后来才发现有一个互锁条件没成立,排除后步进电机就嗷嗷转了…… :)
不过文件上还列到了类似于FM350也不能用,还有一些别的。 我把附件列出来(第15、16页),大家有机会可以测试验证一下,否则真要中招就惨了……
点击此处查看附件不过我又觉得有点纳闷呢!这可是官方文件啊!我下载软件时直接下载的附件说明啊! 明确说了1200不支持这些硬件,可是事实上又确实可以用,这是为虾米呢?