回复:s7-400的模拟量输入模块 与2线制和4线制变送器接线方法?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17445
  • 精华

    65
  • 被关注

    923

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-07-30 11:12:47

1楼

你知道两线制和四线制指的是什么吗?它们指的都是现场仪表设备。对于模块来说都是要取信号。两线制的事模块通道供电,在供电回路上产生4~20mA电流;四线制(也可以是三线制的)是现场仪表设备有单独的供电线路,信号回路和电源是分开的,所以模块通道不需要再供电了。那么模块上的通道+,-如果接两线制仪器设备,则通道正接仪器仪表的正,通道负接仪器仪表的负;如果是四线制信号,则通道正接仪器仪表的信号正,通道负接仪器仪表的负。四线制的信号因为是不同的电源供电,所以存在共模电压的问题,你需要把模块的10和11短接,或者把信号的负和模块电源的m短接。注意硬件组态中模块通道的信号类型的选择。
如果是两线制仪器仪表,模块用四线制通道,则电源正接仪器仪表正,仪器仪表的负接通道正,通道负接电源负(M)。
活到老,学到老!为了生活学习吧!