quote:以下是引用小釉在2013-07-30 13:01:00的发言:
1:profinet的从站多需要mmc卡来存储devicename吗?为什么不集成在et200中,信息量也不是很大?
2:第三方的profinet从站的话,都需要提供什么才能够和西门子plc通信?

1、西门子的以前的PROFINET分布式IO(ET200S、ET200M)是需要MMC卡存储Device Name。新版本的ET200S 和 ET200 M是无需MMC卡。Device Names是存储在接口模块上。新一代的分布式IO ET200SP和ET200MP都不需要MMC卡。

2、第三方的PROFINET设备(不能叫从站)只需要提供GSDXML就可以很合西门子的PLC通信。这和以前的DP是一样的。
------------来自西门子工程师