回复:s7-200 plc 224XP 与维纶触摸屏可以通讯 却无法上传或下载程序

ayang99

  • 帖子

    104
  • 精华

    1
  • 被关注

    26

论坛等级:侠客

注册时间:2012-11-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-07-30 15:44:39

5楼

已经OK了。首先,肯定一点 300的 USB 编程线(6ES7 972-0CB20-0XA0 )百分之百可以用于 200的PLC程序上传下载。
找到原因是:我系统里的PC ADAPTER USB 驱动安装的有问题,PC_Adapter_USB\Software\Setup 没有安装完成。
过程: 插上编程线 发现新硬件,一路装完驱动,没有出现安装软件的界面,可能是杀毒软件的问题。在PG/PC里要,没有PC Adapter(PPI) 项。 无法上传下载。
换了一台没有杀毒软件的电脑,安装驱动完成,最后出现安装软件的界面,一直到出现 在PG/PC里要设置接口,选PC Adapter(PPI) ,就OK了。


PC_Adapter_USB 包里,有两个文件夹 Drivers 和 Software ,在有杀毒软件的电脑里手动安装 Software 下安装文件,结果总是出现:
There are data on your computer which will be deleted the next time you restart the computer.
This may lead to problems if you reinstall the software.
Restart windows and then start setup again.
最后,把杀毒软件关了也不行,后来找解决办法:
将注册条目“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值 “PendingFileRenameOperations” ,软件安装顺利通过。 一切OK.