PROFIBUS-DP使用站节点编号(Node)作为网络标识(ID)通讯;而PROFINET IO则使用站点设备名称(Device-name)作为网络标识(ID)通讯:
1、如果PROFINET站点已分配了Device-name,那么该PROFINET站点就可以立即建立与IO控制器的通讯;如果PROFINET站点模块没有分配Device-name(例如:更换了PN通讯模块后第一次上电)。
2、这时如果该PN项目组态了IO拓扑(Topology)功能,那么PN通讯模块第一次上电后,会依据PN项目里组态的IO拓扑节点的相邻关系,会自动分析并找到Device-name,再分配给PN通讯模块,从而自动建立与IO控制器的PN通讯,这就是PN设备的自动调试(Automatic commissioning)功能。
3、如果PROFIBUS节点设备的DIP拨码开关,与该PB项目中组态的节点编号(Node)不匹配,轻则该PB站点不能通讯;重则引起DP地址冲突,从而影响到其它PB站点通讯。