发布于 2013-07-30 18:21:21
4楼
主轴电机是大连超同步电机有限公司生产的,型号:CTB-4011ZIIG-H5,11KW,主轴变频器是GA driver, 变频器的模拟电压是西门子X,Y双轴模块上的75。A,和16端子上过来的,我在100%倍率下输入M03S500,再测量变频器上模拟电压是DC5.08V, M03S1000,模拟电压是DC9.92V(此时显示的转速分别是766,1530,是不对的) 输入M03S1500 模拟电压是DC1.92V ,输入M03S2000 模拟电压是DC2.75V (此时显示的转速分别是1530,2030,是对的)。把从西门子X,Y双轴模块上的75。A,和16端子上过来的两根线从变频器上拆下后,再重复上面的指令,测出的电压还是一样的,也就是说西门子X,Y双轴模块上的75。A,和16端子上给出的模拟电压就不对,但没有任何报警。我再将试车数据重装,X,Y双轴模块上数据用备份数据重装,现象还是一样的。问了专业人士说是系统有问题(也就是显示器那边,要我换个系统来试,再装试车数据,可是我只有一台802D啊?)大家说到底是哪里的问题???
为了更上一层楼!