在动作频繁的地方(电弧炉变压器),我们选用的是西门子的真空断路器,真空泡的寿命为3万次,整个机构的动作寿命为12万次,质量好。
在动作不频繁的地方选用的是国产的真空断路器。按照常规国产断路器的使用寿命,一天两次的话可用一年多,你那电机控制什么负载?使用时必须关注真空开关上的动作次数计数器的值,在接近寿命的1/3时要检测真空度。国产知名品牌的断路器较多,目前也有长寿命的产品。
我们使用的抑制操作过电压的装置用的是西安一家公司的MT-FGB,效果比较好。