发布于 2013-07-30 20:59:30
1楼
这个题目,看了两天,居然无人回复。嘻嘻,为什么呢?我想,这样的问题,在百度上一定能找到教科书的定义的。所以大家对此不屑一顾?
再想想,这些问题其实也是最实际的应用中的问题。我也没去看教科书和百度上去查定义,就是靠自己的理解来说说,就当是说说,仅供参考。
第一个问题,隔离问题。隔离是什么?就是输入和输出的电气无任何的耦合。它是通过光来传递信号的。当然可以消除共模干扰了。因为共模干扰不产生差模信号。所以光信号不含共模干扰。当然,这个也不是绝对的。共模信号如果很强,同样会传导到光耦的输出侧电路中,使信号不正常。所有这些,都是相对的;
第二个问题,双绞线,双绞线抗的是共模干扰,双绞线就相当于两个电感正反向绕制,共模干扰通过两双绞线的电感效应正负抵消。因此,在EMC安装指导中对信号线有:“柜内双绞柜外屏蔽”的要求;注意,双绞线不是随便的把两根线搅在一起就行了。有个规定,双绞线100mm长度内必须要绞有4个以上的花才有效,绞的不够密,不起作用的。
第三个问题,就不说了,参看西门子的任何一本传动装置的使用手册,其中在EMC章节,对屏蔽线都有具体的要求,原则是开关信号(包括脉冲信号)双端接屏蔽的地,模拟信号单端接屏蔽的地。这也是根据噪声电流的走向来决定的。如果有示波器,监控信号噪声状态,可以找到最佳的接地方式和接地点。
应该说,信号线屏蔽的接地点,是一个活的问题,没有千篇一律的定式,要根据现场的电磁环境和噪声强度,还有安装布线的形式,用等电位、接地、屏蔽等方法,解决噪声抑制问题。一般都要借助监控仪器比较有效。例如,福禄克的谐波分析仪、示波器等等,什么仪器都没,解决干扰是蒙事儿。瞎猫撞死耗子。非常的盲目了。
我是你的朋友