请哪位大侠解释一下这个采集程序,为啥要左移三位,为什么要用W#16#7EFF,最好每句都解释一下,万分感谢!

CALL FC 100
PIW_Addr:=256
CH_LEN :=32
DB_No :=100
DBW_Addr:=MW156
***********************************

L #DB_No
T LW 0
OPN DB [LW 0]

L #PIW_Addr
SLD 3
T LD 4

L #DBW_Addr
SLD 3
T LD 8

L #CH_LEN
NEXT: T LW 0
L LD 4
LAR1
L PIW [AR1,P#0.0]
T LD 12
T LW 2
L LW 2
L W#16#7FFF
==I
JNB J_nP
L 0
T LW 2
J_nP: NOP 0
L LW 2
L W#16#7EFF
>I
JNB J_Up
L W#16#7EFF
T LW 2
J_Up: NOP 0
L LW 2
L 0
<=I
JNB J_Dn
L 0
T LW 2
J_Dn: NOP 0
L LD 8
LAR1
L LW 2
T DBW [AR1,P#0.0]
L LD 4
+ L#16
T LD 4
L LD 8
+ L#16
T LD 8
L LW 0
LOOP NEXT