你这种现象,建议按以下步骤干:
1、在CPU上通过拨码开关,清除CPU内存。清除后,如果CPU能正常工作了,则不需要进行下面的工作。
2、断电拔出MMC卡,上电按照第1步清除CPU内存,清除后检查CPU是否能正确到RUN状态,其它的故障灯不亮,以确认CPU没有故障。正常后,可以用PC适配器检查MPI接口是否能正常通讯,确认硬件基本无故障。如果确认CPU无故障,则按照下面步骤,否则申请维修CPU。
3、用PG或其它西门子专用设备格式化MMC卡,或者更换新的MMC卡,然后断电插入CPU,重新下载。