由于是第一次使用ET200S , 对ET200S 不熟悉,所以想让大家帮忙给我看一下,我的配置是否正确,这只是一个子站的配置,所以没有CPU
IM151 :6ES7 151 1AA05 0AB0
PME : 6ES7 138 4CA01 0AA0 底座 :6ES7 193 4CC20 0AA0
DI : 6ES7 131 4BF00 0AA0 底座: 6ES7 193 4CA40 0AA0
DO: 6ES7 132 4BF00 0AA0 底座: 6ES7 193 4CA40 0AA0
RS232: 6ES7 138 4DF01 0AB0 底座: 6ES7 193 4CA40 0AA0
由于在HW的配置中,看不出来有什么问题,但是在ET200 CFG 这个软件中,报:
9001:The connection technology is not uniform
1206: In this station, terminal modules with different types of the connection terminals were selected : screwed ,cage clamp,fast connect.
proposed rectification:
if this is not intended ,please change the terminal module type of the selected module

91:The power concumption of the placed modules in this load group could be exceeded if the simultaneity factor is 100%.
Proposed rectification.
Check the simultaneous power demand in this station!

1900: No standard mounting rail was selected for this station
proposed rectification
select standard mounting rail in the tab "Accessories"
报4个问题,
问题 9001 和1206 说的是一个问题,我的连接方式不对,但是我都是采用统一型号的模块,都是螺钉型号的,所以我不是很理解?望高手解答多谢!!!!
问题 :91 说的电源的能力不够,但是对于项目来说,在任意时刻,DO 最多输出5 个点。所以我认为这个可以不用搭理。 不知理解的是否正确?
问题:1900 :所没有选择西门子标准的导轨,这个我认为也可以不用搭理。