在主轴停止状态下,变频器中的“主轴运转”信号有输出,瞬间出现,不固定,观察主轴并未动作
在检修中更换了主轴电机后,出现F015故障,后判定为电机内部编码器至电机接线盒之间的电缆状态不好,更换后试车正常。但在正常生产时,生产一段时间后就出现故障停机,变频器上未出现报警号,是导致机床其他动作无(通过监控程序发现,就是在主轴停止状态下,变频器给PLC的“速度大于0”的信号突然之间出现一次,导致机床其他动作收到影响停机)。
出现此故障后,检查了编码器的电缆屏蔽、更换主轴电机编码器、修改了变频器P798 由原有的0.3修改为1无效,又将P798由原有的0.5修改为1,生产一个班的时间未出现上述故障。
但到现在为止未能找到出现此故障的原因,请各位给点建议