quote:以下是引用n次看你的背影在2013-05-28 18:38:44的发言:
楼主:16#35 83 对应的事件信息是:Accumulation of detected and corrected memory errors 可能是存储卡性能降低,或者存储卡有损坏的存储单元。你更换过同版本的CPU,如果存储卡没有更换,而问题依然存在,说明问题不在CPU本身。你用的存储卡是RAM卡还是EEPROM卡?特别你提到故障时,网络组态也丢了,硬件组态的数据应该存储在装载存储器中的。就好像电脑硬盘一样,时间用长了,访问次数多了,会有坏的磁道一样。

建议楼主将两块CPU的存储卡一起更换成新的容量大一点的存储卡,试试吧。


1.存储卡也分两大类型的,一种是扩展的,一种是内置的。如果有备件的话,可以先更换外置的存储卡,运行一段时间,判断是否是外置的扩展存储卡的问题。
2.就我的使用经验而言,CPU全闪,大体可以判断是CPU本身出了问题。因为我及我的同事碰到的这种问题,最终经西门子诊断,都是CPU的问题;
3.另一建议,按照西门子客服的要求,搜集相应的资料给他们,他们会根据相应的诊断信息,相应的代表判断出确实的问题。如,我上次碰到CPU全闪的时候,将信息发送给西门子客服,他们转交个德国研发部后,给我的最终回复是,PS电源出现了问题。
4.CPU全闪,依我的判断有几种可能:PS,背板,CPU本身,存储卡其中的一个或多个出现问题。