TP177A里写入一个8位数(如12344231),怎么在200里把这8个数一个一个读出来呀

已锁定

castle1202a

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-01-16

普通 普通 如何晋级?

TP177A里写入一个8位数(如12344231),怎么在200里把这8个数一个一个读出来呀

728

1

2013-08-01 12:25:29

触摸屏里变量应该是什么格式?字符串吗?十进制?十进制好像最多只能7位啊。求大神赐教,小白感激不尽
TP177A里写入一个8位数(如12344231),怎么在200里把这8个数一个一个读出来呀 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33295条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。