回复:MM440变频器自动降速

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-01 14:33:39

2楼

西门子MM440变频器在现场实践中,出现这样的现象有多重原因。
首先,就像Y版主所说的“ 先检查 ON/OFF1的 信号是否时断时续”,检查“r722”参数可以观察到。模拟量给定“r0752”是否稳定、有无干扰。其次,看“r0027”参数里的变频器输出电流是否接近电动机的额定电流了,实际输出电流和“r0027”里的值是否一致,(不过检查变频器的实际输出电流不能用普通的钳形表)如果电流过大并已接近额定电流,说明是负载过重、或机械有故障、电动机模型识别没做好、设计的功率偏小等。
西门子变频器设计指导思想里,有一个减少因短暂的过载、过流停机措施。当电流限幅控制器动作时,说明变频器的输出电流已经超出了电流限幅控制器的上限,这时,为了减少停机所带来的损失,变频器将尝试以减小输出频率的方式提高输出扭矩试图使输出电流降低,如果此举得以成功,变频器将恢复设定频率运行。(这时,短暂的过载就不至于造成停机损失)但是,如果此举不成功。变频器将尝试继续降低输出频率,试图使输出电流降低。(有点不到黄河心不死的感觉)直至频率降到“0”。所以这时是没有故障显示的。这就是所谓的“不明原因的无故障停机”。
有人说,停了一段时间后,再次重新启动,变频器有时又能工作一段时间,岂不知这样做对变频器来说是很大伤害,特别是出现了“F0001”故障后立即复位,然后继续启动,反复这样操作。这时变频器已经是“满身大汗,气喘吁吁”了。接下来的可能就是“变频器彻底瘫痪”,只有进“医院”动手术了。
正确的做法是:正确分析原因,找出真正的“故障源”,采取正确的处理方法将其清除。同时,在这期间让变频器得以充分休息,它才能保持充分的体力再次投入下一轮更有效率的工作!
其实,再好的东西都要有好的应用技术才能使其性能、寿命得以保持长久,越是好东西就对应用技术有更高的要求。就像一个“简单的傻瓜相机”和一个“高级的单反相机”的使用技术要求一样,效果和应用技术是有直接的关系的。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。

精华帖版主置评:好。对西门子变频器需要有全面的了解,谢谢共享经验。