回复:1200通讯连接数的惊喜

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-01 19:27:52

2楼

没有疑问。
你连接的再多一些也是可以的。这不是ProfiBus;不是主站、从站的概念。
这是客户端、服务器的以太网TCP通讯。你可以建立连接、通讯、然后断开连接。
但只能同时保持最多8个连接(这是由发送、接受区决定的),超过了就会报警 8087。
更多的连接时可以通过程序建立;释放(动态连接)。
所以你看西门子那些示例,有些就是脉动式的连接 500ms一次等等。
所以,在PN下,有些概念要搞清楚。
自动建立的连接;
组态建立的连接;
程序建立的连接。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?