发布于 2013-08-01 21:40:19
4楼
CU310DP中的X124端子,电压DC24V,(DC20.4V-DC28.8V),电流消耗:最大1.0A(不计DRIVE-CLIQ电缆和数字量输出),而TM31上的DO口的最大消耗电流量也是1A(不计模拟量及DI开关量),这个可根据P4046参数调整(默认0.1A),所以你的TM31上所带设备的总容量不能超过1A,另DC24V电源你可以直接从CU上并,但是最终的DC24V电源需要一个独立的供电电源,而且容量你要自己根据实际设计需要确定。