回复:S7-300硬件组态,下载后从站无法连接,显示已经组态,但不可用。

是我的海

  • 帖子

    42
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2013-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-01 23:14:04

5楼

quote:以下是引用天涯之风在2013-06-28 14:15:28的发言:
我也遇到过和你一样的问题,查了两天才发现是背板总线的问题,原来工人安装PLC模块时,将PLC总线插针压弯了,才导致没连接上


通讯不畅,我也见过这种情况,调了一个下午,逐个排查每个模块是否能够通讯,最后找出来后发现背板总线里的一个针歪了,用工具把它调直后可以通讯,灯不在亮。
评论