quote:以下是引用youhm在2013-08-01 23:29:51的发言:
P2009默认是0,即不使能规格化,此时给定4000H(16384)表示100%,频率以P2000为100%的基准频率,如果设置P2000=1使能规格化,那么此时给定就是绝对频率,4000H(16384)就表示频率163.84Hz。
谢谢你的回答,我还有点小小疑问,是不是使能规格化后0H~4000H就代表0HZ~163.84HZ了,这个绝对值频率163.84HZ是不是在这种方式规定的最大频率了?谢谢你,祝你生活愉快