quote:以下是引用kdrjl在2013-07-30 21:13:20的发言:
不能这么描述,太笼统了。你应该说小电机直流制动电流时,制动电流是额定电流的%?大电机是多少,小电机和大电机直流制动不能用相同的电流值,应该都以电机额定电流的%值来选择。就行了。

版主说的对,这个我没说清楚。一般小马力的制动电压设为额定的4%,大马力的是2%。但我试过小马力的电机(5.5Kw及以下),设为1.5%的时候都是可以刹住不回转的。不知道有没有那位大侠在做变频器设计的时候遇到过这个问题。