回复:CPU315-2DP+Profibus+MM420的频率给定

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-02 10:11:59

3楼

quote:以下是引用冇文化在2013-08-02 09:13:09的发言:
quote:以下是引用youhm在2013-08-01 23:29:51的发言:
P2009默认是0,即不使能规格化,此时给定4000H(16384)表示100%,频率以P2000为100%的基准频率,如果设置P2000=1使能规格化,那么此时给定就是绝对频率,4000H(16384)就表示频率163.84Hz。

谢谢你的回答,我还有点小小疑问,是不是使能规格化后0H~4000H就代表0HZ~163.84HZ了,这个绝对值频率163.84HZ是不是在这种方式规定的最大频率了?谢谢你,祝你生活愉快

4000H只是一个示例,不是限定值范围,给定是一个字存储的,所以范围就是-327.68~327.67Hz。