回复:请问有谁用过plc analyzer pro 5这款软件?能介绍一下吗?

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-02 12:19:22

3楼

还是有区别:
plc analyzer 可以长时间记录,但Trace却不行。
plc analyzer 定义的数据采集周期没有Trace那么准确,数据更新速度与监视的变量有关。
plc analyzer 连接会占用PLC的一个连接资源,但Trace不会。

quote:以下是引用youhm在2013-08-01 19:30:46的发言:
是的,这个软件查找疑难故障非常得灵光,新出的S7-1500的Trace功能和这个差不多,录波分析很容易找到故障原因。