一个做桥机的客户,现场plc的配置如下:
CPU315-2DP+8(SM321-1FH01)
IM153+4(SM322-1HH01)+4(SM321-1FH01)

现在客户现场不定期的会发现这样的问题:
SM322-1HH01一个模块的所有输出没有,监控程序中的输出是有的,但是模块的输出显示灯不亮,所有的输出也都无.
然后重新启动cpu,故障恢复
SM322-1HH01的模块接的是CAD32的中继器

首先怀疑是电源的问题,通过计算,完全能够满足
然后了解输出模块的频率,频率在500ms
通过手册查询,sm322模块对于感性负载的输出频率是0.5hz

难道是这个问题引起的整个模块的输出故障?但是客户又有提出,差不多的机型也就一辆套有出现这样的问题,其他都正常


大家有遇到过着这样的问题吗?如何解决的?还是这样的配置不适合用在桥机这样的起重机行业?