回复:400H冗余系统 为何崩溃?

WheatYan

  • 帖子

    37
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2011-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-02 22:49:41

21楼

我遇到过这种400H cpu所有灯全闪的情况,最终诊断是CPU硬件问题,返厂修理了。
但是看楼主说更换了CPU还有这样的问题,那么我也在思考上次自己遇到的问题到底是什么引起的CPU损坏。
更换完CPU后现场又出现过一些设备不规律调停的情况,到现场和他们结合后发现是因为现场大功率设备启动时造成电压瞬间降到很低,电源快切装置都不能每次防止CPU或者有其他模板突然掉电的情况,很不规律。会不会因为电源不稳定原因会对CPU造成慢性伤害?
建议楼主问问现场是否存在电压突然变化的情况。
我会继续关注,等待答案。
今天的努力是为了更好的明天!