回复:关于接地问题一直想不通一个问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21047
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-02 23:17:19

10楼

quote:以下是引用violin在2013-08-02 19:47:04的发言:
quote:以下是引用Zane在2013-07-26 23:47:29的发言:
请分清接地,屏蔽,接地阻抗的定义,就不会把这些事情混淆在一起了


假如变频器的PE端子已经接到配电柜内的PE端子了,我向问下控制电缆中的屏蔽层,还有一些电子仪表,比如PLC的接地端子是否接到本柜子里的PE接线排,而这个接线排是否最终接到接地装置?

另外我量了下很多变频器,他们上面的通讯板或者模块的屏蔽层端子,和变频器柜子的PE接线排也是相通的,当然我有时候考虑到屏蔽层单端接地问题,这个屏蔽层端子我不一定接,但是另一端一定接地的。

我自己的土办法,是变频器等强电设备的PE直接接到配电柜内的PE排,然后自己打地桩,把控制柜内的PE接地排用粗电线接到这个桩子上。


单端接地现在已经很少使用了,除非单纯的模拟量信号,在复合电磁环境中,双端接地更有效!