首先,风机运行并不代表风机没有故障,或风机相应的供电控制这块没有故障。
G150功率模块中设备风扇的供电是由主电源通过变压器提供的,为了与各个电源电压精确匹配,变压器在初级侧配备了相应的抽头。必有时,应从出厂设置接口改到实际电源电压接口上。详细的你可以参考G150的安装调试手册,里面会由详细的介绍。如果没有将电源连接到实际电源电压上,会造成可能风扇旋转很慢,达不到冷却效果,还有就时可能风扇的熔断器熔断。另外如果装置在为接地电网上运行(IT),最好取出连接到抗干扰电容的连接片。事出必有因,你可以好好的检查一下,对自己也时个提高。
您说的改变风机变压器原边匝数对应实际电压,我也理解, 但是在AOP面板上的提示我有点儿不理解,既然提示风扇需要更换了, 那么还应该提示用户如果不更换, 还能运行多长时间,否则,我就不处理,让G150继续运行,估计也不至于马上就损坏吧。
设备运行可靠性有个浴盆曲线,在设备使用寿命邻近时出现故障的概率高,可以肯定,风机的运行寿命是根据试验得到的数据,并在此基础上乘以一个系数。现在的问题是,运行寿命已到,还能不能继续运行下去?从实际情况看,肯定可以,但能运行多长时间,肯定没人给你一个正式的说法。因此,如果风机在运行中损坏对你的生产影响大,备件到位后利用检修的机会就换了它。