quote:以下是引用我说的不对在2013-08-02 11:47:58的发言:
怎么来给装置清理灰尘呢?碰见好多现场,客户清理了变频器的灰尘,然后板子损坏。究竟该如何清理呢?是用吸尘器吸呢?还是用皮老虎吹呢?或还有什么更好的建议。求各位专家指点。
这种情况确实存在,最好的办法是将变频器的电路板离线清灰, 但需知道怎样把它正确地拆下来 。我们这边曾经出现过变频器硬件故障,申请西门子工程师现场服务时记下了拆卸步骤。如果现场变频器的量比较大,建议请专业的队伍来处理。
1 配电室的环境要有保障,我们这边的做法是在灰尘多的配电室,做双层门和窗户;
2 柜体上的过滤网需要经常性地处理;
3 空调的温度不宜设置太低,防止设备运行状态发生变化时出现凝露而发生故障。有的时候,设备停车一段时间再运行时出现硬件故障就与凝露有关;