回复:200PLC与绝对型编码器的连接和数据处理问题?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15811
  • 精华

    103
  • 被关注

    988

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-03 09:57:53

1楼

并口输出的编码器输出速度没有几百k,估计也就是几百赫兹左右。8位的编码器最低位只有64次ON OFF状态。每秒转动一圈也就只有64赫兹。而且也没有必要这么快。因为输出的是绝对值,所以任何时刻输出的值都是当前值。可能这里面你有一点误解了。信号接进去PLC里面也只要在需要的时候去读,都可以读到当前值。
下面两种通讯的编码器就没有用过了。但是我想,如果用200去读这两种通讯的编码器,速度一定不及并口的快。