回复:S7-200与 IG5变频器 Modbus RTU通讯

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15763
  • 精华

    102
  • 被关注

    982

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-08-03 12:19:25

5楼

我觉得上面说的公式,应该是乘,不是除。

不知道变频器数据的规格是16位还是32位。
如果是16位的话
modbus地址等于:
变频器地址加一然后补上4字头。4字要补在万位或者十万位。
如果是32位的话
modbus地址等于:
变频器地址乘以2,加一,然后补上4字头。
实际上是多少的呢,你要看说明书。

你还提到14和14的冲突问题。
变频器上的地址14是16#14,而modbus上的地址14是十进制的14。是两回事。