发布于 2013-08-03 15:59:33
8楼
说行也好,说不行也好。要有依据。做过的行,不一定要做的也行。为什么?S120的结构和特点与6SE70还是有区别的,在验证了他们的不同点所导致的可能存在的问题后,用S120现在的数据去比对,就有把握了。
比如说S120的整流回馈单元,直流母线是有电容的,所以S120的直流母线电容容量就很少了,而6SE70的整流回馈单元,直流母线没有电容,所以6SE70的逆变器电容容量是很足的。因此两个逆变器在S120的整流回馈电源下混用,直流母线电容器的总容量就变化了,但是,只要整流回馈单元所允许的总电容容量没有超过,那混用就是可以的,否则就要采用类似5楼提出的方案再去并联,而不能直接并联。
本楼讨论主要就是想看看直接并联存在的问题。其实就是翻翻两种产品的硬件手册,对他们的参数做一下加法,再做一下比较和验证。也就搞定了。
我是你的朋友