quote:以下是引用老兵在2013-08-01 07:14:58的发言:
哈哈,没办法,死要面子的穷人,只能用山寨。
关于通讯电缆,想起N年前的一件事。
当时,想在ET200M上使用FM350-1,查找了所有可查到的资料后认为,FM350-1是可以用在ET200M上的。但是到现场后,组态一切正常,但CPU却很难读上FM350-1的数据,且程序运行后,ET200M的从站就不定时报错。白天忙一天,毫无进展。
下班时,想想这个问题总要解决的,不能明天再毫无进展吧?于是决定把这个从站及CPU拆下来,带到宾馆研究。到宾馆后,组态、下载、读写一切正常。问题出在哪里?看看组态,通讯的波特率1.5M,现场的距离不到300米,距离应该不是问题。那升速试试。结果,升到6M时,通讯就不正常了,现象与在真正的现场时一模一样。而在宾馆的通讯距离,还不到二米,正常情况下跑12M没问题的啊。看来问题找到了,出在通讯电缆上:当时公司为了节省成本,连山寨的DP电缆都不买(也可能那时还没有山寨PROFIBUS-DP电缆,不得而知),买的是美国BELL公司的通讯电缆。而这种电缆,适合GE的G-BUS,不适合PROFIBUS。
最终,这个FM350也没用在ET200M上,用其它方案变通解决了。
因而,得出的结论是:设计者一定要了解自己使用的东西,不管是山寨还是官品,用好了,低成本高质量;否则,死都不知如何死的。