13楼

我现在向机床操作者了解到这台车床出现的原因,是钢销将X轴电机反馈线割断,造成电路板损坏,期间有维修人员将Z轴反馈线换到X轴上,损坏的电缆重新焊好换到Z轴上,我测量Z轴电缆与X轴的接法不一致,金属头侧整圈依次递增了一个号,特此感谢8楼侠圣给我发来正确的接线图,我又重新焊接了电缆。两轴的反馈电缆现在接法相同。操作者告诉我,一年多的时间里,他们老板找了大概有十几拨公司或个人修理过此机床。我现在怀疑是否因为反馈电缆的错误导致控制板上的编码器接口又烧坏了,望各位高手指点。