quote:以下是引用kdrjl在2013-08-04 10:21:30的发言:
应该说,我们更多的人还没有对安装、系统集成、布线遵循正规的工艺标准。全都是习惯和经验来做这些事,导致的不规范,导致的后期调试有不可逾越的障碍和问题。亡羊补牢都解决不了,只有上“国语”了。然后就是各种的奇招妙想。挺精彩的。而标准的装机装柜工艺和安装布线工艺,不是所有企业都能做到的。体现的是资金、技术水准、时间等等限制和约束。
不由得想起在国外的经历,老外工程师分工很细,PLC,驱动,软件IT,生产工艺各管一摊,但涉及到硬件连接或通讯的地方却是惊人的一致,EMC抗干扰是他们必须检查的一个环节,否则后续工作不会进行下去。这一点恰恰与国内的工程师相反,一个全能的工程师,成套设计,安装,PLC,传动,HMI,通讯,生产工艺什么都可以搞定,但唯独搞定不了EMC的问题。我认为,从上到下,从设计院到最终用户,项目经理到工程师,主观上对EMC问题的不重视,从一开始就没做好,甚至不愿意在这上面有所投入,才是造成现状的根本原因。
我认为,一个项目或设备的EMC问题应该与系统方案有着同样重要的地位,好比基因从一开始就决定了产品的优与劣。这也是我近10年来工作中的重中之重,不允许有任何的差错,这也是我敢说3年内通讯故障退货的底气。
我同意K侠说的中国的现状是御林军和绿林军并存,但最终中国要发展要有竞争力,绿林军都要成为御林军,我们每个业界的工程师也要有这个志向把自己培养成为御林军而不是个草莽。