发布于 2013-08-04 18:04:33
13楼
遇到过类似问题,诊断缓存信息显示某一个站点丢失,和楼主的一样,但是CPU上所有指示灯显示正常,检查现场设备,确认无异常,但发现通过PC连接CPU(CPU412-DP)时(通过CPU上的DP端口),只要DP电缆插到CPU的DP端口上,EXTF灯和BUSF就闪烁,而通过MPI连接CPU时,CPU所有指示灯均正常,最后在现场某个站点上将DP头更换为双头的,然后通过该站点连接CPU(和PC),CPU上指示灯均正常,后来该连接电缆未拔下来,并且也再未报站点丢失故障,以上处理过程,百思不得其解,但事实就是这样,期待高手指点