编码器是数字信号,干扰信号小到一定程度可以忽略。
模拟量信号可以在屏蔽、接地、滤波几个方面下功夫。
屏蔽、接地就不说了,很多地方都有说明,说一下滤波:
模拟量滤波,4~20mA的采样电压一般只有5V,可以用钽电解电容在模拟量输入端并联,这会损失一些动态响应。
变频器产生干扰的位置有进线端干扰和出线端干扰,可以采用输入电抗器滤除进线干扰,减小电源的谐波幅度;采用输出滤波器休整输出方波的拐点,减小电磁辐射干扰。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!