德国利勃海尔成型铣安全测试问题

已锁定

子烟

  • 帖子

    385
  • 精华

    1
  • 被关注

    11

论坛等级:侠士

注册时间:2008-04-04

普通 普通 如何晋级?

德国利勃海尔成型铣安全测试问题

2034

9

2013-08-04 21:25:12

公司一德国利勃海尔成型铣机床有如下报警:27000 轴X1没正常回参考点
300950 轴X1驱动1没回参考点
26020 轴X1编码器2重新初始化时的硬件错误00000004H
25100 轴X1测量系统切换不可能
我们采取的措施:1)按照正确的操作步骤给X轴恢复参考点,但是在X轴选择“√”时,下面有提示“请检查此轴是否回参考点”, “√”无法选择上;
2)将X轴改为半闭环后,重启后机床无任何报警,但任何轴都不能动,后走安全测试程序,安全测试程序还是走不完,所有轴还是动不了,我将M211.1在PLC状态中0改为1,(M211.1好像是老外设置的暂时取消安全测试功能)轴就能动了,来回开动X轴,机床无报警,后又检查X轴丝杆,没有生锈。X轴的坐标位置正常。
3)然后又将X轴的全闭环还原,NCK复位重启。机床仍然报上面四个报警,X轴的坐标位置正常。后将系统退出,断电重启。机床只有27000和300950两个报警,按照正确的操作步骤给X轴恢复参考点,但是在X轴选择“√”时,下面有提示“请检查此轴是否回参考点”, “√”无法选择上;但X轴的坐标位置已经改变为24907.82,之前该位置大概只有800左右。且X轴可以来回运动。4)将NC总清后,回传之前备份的NC数据后重新后,机床无任何报警,X轴的绝对位置也对了。但是就是安全测试功能还进行不下去。
德国利勃海尔成型铣安全测试问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25496条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。