quote:以下是引用Automann在2013-08-04 20:43:06的发言:
你这500ms的结论是怎样得出来的?
我的感觉因为程序处理的延迟不会有500ms这样多。你用的什么样的AI模块?是几个通道的,实际用了几个通道?每个通道的转换时间一般是20ms。可以试一下只用一个通道,直接在OB1里读取模拟量,这样模拟量转换时间只有20ms。在OB1里编程,看看扫描周期是多少。再有500ms的延迟绝对不是程序执行的问题了。
500MS是修改了程序不让它对比闸位停止,以定时500ms停止,它的动作量就是2CM,与不修改的量就是差这2CM的反应时间。所以估计大概有500MS . 谢谢指点,继续寻找中