回复:CPU315-2DP偶尔报SF错误

天涯之风

  • 帖子

    78
  • 精华

    1
  • 被关注

    15

论坛等级:侠客

注册时间:2012-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-08-05 08:22:33

15楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2013-08-05 00:42:49的发言:
quote:以下是引用天涯之风在2013-08-04 12:03:17的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2013-08-03 15:48:11的发言:
下载空的相应0B组识块,如oB86.87,82.80,121等

对应组织块都有

相应的组织块都有就可以排除掉站造成CPU停机,还是重点检查外围的接地,供电电压及接线吧,如DC24正极接入到模块电源最好都是要并联接入,不能从旁边模块串联接入。

PLC和电源模块都有接地,PLC的电源是从PS307中直接接过来的,没有串联接入